GSD - это Profibus.. для ТРМ 138 надо доп модуль 6ES7 138-4DF11-0AB0 , и через него общаться. Могу помочь в реализации.
GSD - это Profibus.. для ТРМ 138 надо доп модуль 6ES7 138-4DF11-0AB0 , и через него общаться. Могу помочь в реализации.
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Да, с GSD сглупил))). Буду использовать ET200S с доп. модулем 6ES7 138-4DF11-0AB0. Я так понимаю данный модуль должен быть мастером а подключаемые ТРМ ведомыми устройствами в сети modbus? Если я правильно понимаю блоком S_MODB мы инициализируем модуль, а блоками S_RCV считываем соответствующие параметры (температуру) с опрашиваемых ТРМ138, а при необходимости блоком S_SEND в них записываем?????