Показано с 1 по 10 из 5305

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Нужно замерять настраиваемое (переменную менять кнопками,) количество секунд. Сейчас стоит TON, все хорошо, только проблема, что нет возможности изменить интервал времени этого TON. Как выйти из этого положения?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Нужно замерять настраиваемое (переменную менять кнопками,) количество секунд. Сейчас стоит TON, все хорошо, только проблема, что нет возможности изменить интервал времени этого TON. Как выйти из этого положения?
    записью в функциальный блок меняется значение таймера

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Нужно замерять настраиваемое (переменную менять кнопками,) количество секунд. Сейчас стоит TON, все хорошо, только проблема, что нет возможности изменить интервал времени этого TON. Как выйти из этого положения?
    записью в функциальный блок меняется значение таймера
    123.png
    1234.png
    Красное это ошибка, потому что я ни где не записываю эту переменную
    Обратите внимание на свойства.
    Умножение на 1000 это чтоб значения вводить в секундах, так как просто ввод значения через запись - в милисекундах

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Snoopy123 Посмотреть сообщение
    записью в функциальный блок меняется значение таймера
    Спасибо огромное. В упор не видел, что можно в ФБ писать. Собирался уже со счетчиками и сравнениями городить.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное. В упор не видел, что можно в ФБ писать. Собирался уже со счетчиками и сравнениями городить.
    Тема: Управление ПР200 с дисплея
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Нужно замерять настраиваемое (переменную менять кнопками,) количество секунд. Сейчас стоит TON, все хорошо, только проблема, что нет возможности изменить интервал времени этого TON. Как выйти из этого положения?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post272136
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/