Супер Модератор
1. Диапазон 0…1В, Rin – более 10 Мом
2. Диапазон 0…10В, Rin = 10.16 кОм +\- 35 Ом, по ГОСТ26.011 нагрузочное должно быть не менее 2кОм
3. При включенном питании ПЛК150 Uin max = 12В
4. При выключенном питании ПЛК150 Uin max = 0,5В.
5. Токи утечки в режиме измерения тока ПЛК150 (наверное это имелось ввиду) не более 50нА
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума