Показано с 1 по 10 из 4061

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    У меня рецепты начинаются с PFW300. Если один рецепт занимает 50 регистров, то 100*50 = 5000. А мне говорят, что больше 4096 рег занимать нельзя... Не влезают все мои хотелки, получается? Надо количество рецептов уменьшить? А как же 4 миллиона можно использовать?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 25.05.2018 в 07:55.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    У меня рецепты начинаются с PFW300. Если один рецепт занимает 50 регистров, то 100*50 = 5000. А мне говорят, что больше 4096 рег занимать нельзя... Не влезают все мои хотелки, получается? Надо количество рецептов уменьшить? А как же 4 миллиона можно использовать?
    Действительно, в меню Создание рецептов есть ограничение на число используемых регистров. Но ограничение касается именно конкретного меню, памяти PFW у панели гораздо больше.
    Фактически, это меню используется только для задания для рецептов значений по умолчанию.

    Есть два варианта:

    1. Как вы и сказали - уменьшить число рецептов или кол-во параметров в них.
    2. Формировать начальные значения рецептов не в данном меню, а другим способом (например, в макросе). Тогда вы не столкнетесь с подобным ограничением.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    А мне говорят, что больше 4096 рег занимать нельзя... Не влезают все мои хотелки, получается? Надо количество рецептов уменьшить? А как же 4 миллиона можно использовать?
    Кол.рецептов уменьшать не нужно
    Тут бы пододвинуть границу аторазмешения для регистров PFW в сторону увеличения, глядишь и влезли бы рецепты.
    Последний раз редактировалось petera; 25.05.2018 в 11:31.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •