Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, если в настройке цифрового дисплея я указал тип данных Dword, формат данных Float, из ПЛК из регистров Float передается значение REAL - и на панели совсем не то значение, что я вижу в конфигурации ПЛК в этом регистре. Тут и подкрутить особо негде... Что делать?
Если мастером является панель - то в настройках порта (там же где скорость, четность и т.д.) поставить галочку Изменить порядок регистров (раньше называлась Поменять WORD в FLOAT).
Если мастер ПЛК - то надо переставить регистры местами - либо на стороне ПЛК, либо на стороне панели.

См. пример:
http://www.owen.ru/upl_files/PO/SP30...YS2.3_v1.1.zip