Пользователь
Привет koval.sergei!!!
для начала определись с количеством входов аналоговых и дискретных (что мерить будешь).
далее определись чем вообще надо (или сможешь) управлять и в принципе возможно ли задуманное реализовать.
что вообще будет в теплице. количество насосов, тэнов, клапанов, задвижек, шторки от солнца
, форточки для проветривания теплицы
и тд. тепло откуда будешь брать.
потом подбираем оборудование (если надо реализовать систему управления на плк):
1. для входов пока что, фирма овен выпускает только мва8 (содержит 8 аналоговых универсальных входов, любой вход можно приспособить под пару дискретных входов – сухие контакты). + входа самого контроллера (в зависимоти от модификации).
2. для управления вариантов не больше - фирма овен выпускает только мву8 (содержит 8 дискретных выходов, по желанию можно заказать с другими выходами). + выхода самого контроллера (в зависимоти от модификации).
3. далее программировать. реализовать поддержание технологических параметров на заданном уровне это на контроллере плёвое дело, а вот далее все это подключить в скаду это уже посложнее (угробишь кучу времени). вообщето и скада не панацея, возможно лучше поставить панель оператора «ип320». кажется в твоем случае это будет более целесообразно.
мне кажется все удастся реализовать на приборах типа хтрмххх, и геморроя по меньше будет и возможно по дешевле получится. этот вариант не исключает отображения всей информации в компутере (скаду).
P. S. так что для конкретной помощи не достаточно информации. и упомяни, что вообще уже делал (свой уровень), а то как-то тяжело рекомендовать конкретное оборудование. в автокаде (программа для создания чертежей) работал? программировал-ли на чём ни будь (скрипты, делфи, висуа басик, си, и тд.)? кипом занимался (каким именно)?
Последний раз редактировалось Gans; 28.06.2007 в 15:11.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума