    Цитата Сообщение от Владимир С. Посмотреть сообщение
    нужно для оценки возможности подключения датчика с выходным сигналом 0...10в
    поддерживает...
    работает...
    Типы поддерживаемых унифицированных входных сигналов: Напряжение 0...1 В, 0...10 В, –50...+50 мВ
    Ток 0...5 мА, 0(4)...20 мА
    Сопротивление 0...5 кОм
    МВА через http://www.owen.ru/device/14973792
    в чем проблема?
    ЗЫ: читайте руководства по эксплуатации, там всё описано...
    руководства выложены на сайте...
    Последний раз редактировалось magirus; 05.09.2009 в 11:26.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
    поддерживает...
    работает...

    МВА через http://www.owen.ru/device/14973792
    в чем проблема?
    ЗЫ: читайте руководства по эксплуатации, там всё описано...
    руководства выложены на сайте...
    Проблема в том, что в РЭ не указано входное сопротивление канала AI.
    Я именно об этом спрашиваю. А так читать я умею.

  3. #3

    По умолчанию в рэ нет Rвх Ai

    Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
    поддерживает...
    работает...

    МВА через http://www.owen.ru/device/14973792
    в чем проблема?
    ЗЫ: читайте руководства по эксплуатации, там всё описано...
    руководства выложены на сайте...
    Вы невнимательно прочитали вопрос. Обращаю Ваше внимание, что проблема не в диапазоне 0-10 В, а в том, что датчик может обеспечить только 0,1 мА на нагрузке. Поэтому нужно
    Rвх>100 кОм. В руководстве по эксплуатации ПЛК150 входное сопротивление канала AI вообще не указано!!!