Тема: Таймаут между МСД-200 и ТРМ-202

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,462

    По умолчанию

    Какой протокол? Попробуйте ASCII говорят устойчивей работает.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Какой протокол? Попробуйте ASCII говорят устойчивей работает.
    Да, если кому интересно, то в цепи оказался ТРМ202, на котором то ли не выставили настройки, то ли не перезагрузили.
    В итоге среди кучки на m.rtu оказался один m.asc, который и давал таймауты.

    Переставили все на 19200, rtu, ожидание ответа даже не трогали. Пока все работает, пишет раз в 10с

  3. #3

    По умолчанию

    Есть МСД200 и ТРМ136, шесть датчиков температуры. Настройки использовал из примеров - измерители регуляторы - ТРМ136 овен. Пробовал и другие, смотрел ролики с ютуба. Менял адрес ТРМ136 с 16 на 24, но ничего не получается. В протоколе - таймаут.

Похожие темы

  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. Таймаут при использовании ModBus.lib
    от Vasily777 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 15:32
  3. Межсимвольный таймаут OPC-сервера
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 13:29
  4. СПК MODBUS, Таймаут отклика (мс)
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 23:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •