  1. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Что то Вы всё в кучу собрали. При таком раскладе точно работать не будет.
    Период архивации - это время через которое происходит запись. Вот его и поставьте 1мин. Остальное по умолчанию как было.
    На 6 каналах, даже на 10 не должно быть таких проблем.
    С уважением.
    Так период архивации и стоит 1 минута.
    Раз в минуту опрашивается, раз в минуту записывается. Время ожидания отклика от ТРМ-202 тоже минута.

    Таймауты как были, так и остались. Причем от разных ТРМ, то появляется, то пропадает.

    Ну это просто различные варианты пробовались. Главный инженер говорит, что нужна запись каждые 10 секунд.
    Попробуем ограничивающие резисторы на шину повесить.
    Последний раз редактировалось bzdiswm; 07.05.2018 в 11:24.