    В инструкции на датчик указано что управляется ASCII кодами через интерфейс RS-485.
    Стандартные настройки порта 9600 1старт 1стоп четности нет
    Через терминал отправляю команду ^T0001cr получаю ответ !00010237cr где 0001 номер в сети, 0237 температура 23,7 градуса.
    Как это реализуется в СП310?
    Я так понимаю нужно реализовывать через библиотеки нестандартного протокола?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    В инструкции на датчик указано что управляется ASCII кодами через интерфейс RS-485.
    Стандартные настройки порта 9600 1старт 1стоп четности нет
    Через терминал отправляю команду ^T0001cr получаю ответ !00010237cr где 0001 номер в сети, 0237 температура 23,7 градуса.
    Как это реализуется в СП310?
    Я так понимаю нужно реализовывать через библиотеки нестандартного протокола?
    Судя по описанию, датчик работает по протоколу DCON.

    Это реализуется через макросы - в них можно работать с портом напрямую. В настройках порта надо будет выставить Modbus ASCII.
    Вот несколько примеров:

    1. Обмен через макросы по Modbus RTU (из него можно понять принцип работы с портом через макросы):
    http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_macrocommunication.zip

    2. Обмен с весовым преобразователем Тензо-М по нестандартному протоколу (с ASCII-командами):
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...le_Tenzo-M.zip

    Если есть возможность - свяжитесь со мной по Skype.
    Мне было бы интересно помочь вам решить эту задачу и сделать пример обмена с ваши датчиком.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Спасибо за подсказки.
    Верно, открыл первый попавшийся РЭ на приборы ОВЕН , протокол похож на DCON.
    Пример №1 уже использовал для реализации связки СП310+МУ110-32Р.

    Нужен скайп контакт.

  4. #4

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •