А вы настроили все по инструкции? Установили специальную службу, настроили подключение?
В поставке к ключу должна идти инструкция с подробным описанием.
А вы настроили все по инструкции? Установили специальную службу, настроили подключение?
В поставке к ключу должна идти инструкция с подробным описанием.
Спасибо.
К сожалению, инструкция до меня не дошла. Можно ее получить на ksporyagin@mail.ru (номер ключа - 30006900_6238).
Обратитесь на scada(собка)insat.ru - они вам ее вышлют.
Спасибо.
Появилась необходимость перенести masteropc на другой компьютер. Теперь при запуске сервера значения тегов остаются статичными. После перезапуска появляется актуальное значение, но после оно ни как не изменяется. В чем может быть проблема?
А драйвер ключа вы установили? Посмотрите в логе сервера - не выводится ли сообщение что ключ не найден и сообщения блокированы.
Индикатор на ключе мигает или горит ровным зеленым цветом? Должен гореть. Попробуйте переустановить драйвер ключа.
Для этого зайдите диспетчере задач в USB устройства, найдите Fetian Rockey 4 и удалите его. Затем обязательно извлеките ключ и установите драйвер в соответствии с типом вашей системы. Только после этого устанавливаете ключ в компьютер.
Драйверы можно скачать здесь:
https://yadi.sk/d/GMUuN22qNYSDP
Спасибо.
Ключ видит и горит зеленым цветом. Сообщения не выводятся. Регистрация пошла в нормальном режиме, но значения стали меняться только после полуночи. Такая же ситуация была, когда ПК выключался на длительное время. После включения регистрация начиналась только после полуночи. Поможет ли переустановка драйвера?
Тогда пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
Спасибо.
Странно, но после включения записи журнала значения стали изменяться сразу.
Доброго времени суток, вопрос следующего характера. На сервере установлены MasterScada MSRT500-NET PRO, Multi-Protocol MasterOPC Server, MasterOPC Universal Modbus Server. Планируется реализации сетевого проекта где скада и орс установлены на сервере и есть 2 удаленных АРМ. Ключ один. необходимо ли докупать ключи для удаленных арм или все будет работать так? Будет ли видеть лицензию удаленный АРМ?
На удаленные АРМ нужны ключи, либо на сервер нужна MAS лицензия - тогда клиенты привяжутся к нему.
Обратитесь в отдел продаж - они опишут какие лицензии вам нужны
Спасибо.