Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2012
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Возможно задам глупый вопрос, но как разобрать корпус ПР200? по бокам защелки видел, но они довольно жесткие, боюсь сломаются. В мануале инструкций по разборке не нашел.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StarWind Посмотреть сообщение
    Возможно задам глупый вопрос, но как разобрать корпус ПР200? по бокам защелки видел, но они довольно жесткие, боюсь сломаются. В мануале инструкций по разборке не нашел.
    Снимаете все верхние разъемы и отверткой поддеваете по бокам не давая защелкнуться с противоположной стороны и все, на новом приборе первый раз корпус сидит плотно, но особых проблем обычно не возникает, если прибор с полным набором вх/вых и сетевых плат, необходимо смотреть что бы за них не цеплялся корпус при снятии.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2012
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Снимаете все верхние разъемы и отверткой поддеваете по бокам не давая защелкнуться с противоположной стороны и все, на новом приборе первый раз корпус сидит плотно, но особых проблем обычно не возникает, если прибор с полным набором вх/вых и сетевых плат, необходимо смотреть что бы за них не цеплялся корпус при снятии.
    хм, не хотелось бы плотную сборку разбирать.
    1. Можно ли быть уверенным что аналоговые входы у Пр200-24.2.2.0 настроены на токовую петлю?
    2. У меня 2 интерфейса 485, они настраиваются один мастер один слейв? Какой как настраивается и в чем будут отличия? Где-то читал, что для мастера подключен терминатор?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StarWind Посмотреть сообщение
    хм, не хотелось бы плотную сборку разбирать.
    1. Можно ли быть уверенным что аналоговые входы у Пр200-24.2.2.0 настроены на токовую петлю?
    2. У меня 2 интерфейса 485, они настраиваются один мастер один слейв? Какой как настраивается и в чем будут отличия? Где-то читал, что для мастера подключен терминатор?
    Снять крышку занимает 10 секунд, даже у нового прибора, не делайте из этого проблему.
    1. С завода должны быть в таком режиме, но лучше проверить
    2. Оба по умолчанию должны быть слейвами, для перевода в режим мастер, есть 2 джампера,
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2012
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Снять крышку занимает 10 секунд, даже у нового прибора, не делайте из этого проблему.
    1. С завода должны быть в таком режиме, но лучше проверить
    2. Оба по умолчанию должны быть слейвами, для перевода в режим мастер, есть 2 джампера,
    Вот если честно, то 10 секунд, если бы стояли винты. Или в документах была бы гарантия на сломанный язычек защелки. Но вас я понял, не делаю проблем.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •