Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ИП-320 + Delta

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
    может тогда поделитесь способом решения...
    да я сам, малость, тупанул. панель была настроена для другого устройства. я когда ее конфигурировал для Deltы, не удалил регистры, обращавшиеся к старому устройству, поэтому она мне и выдавала что нет связи.
    теперь панель прекрасно общается с плк, все читает, всем управляет.:d
    совет всем и себе: нужно быть внимательней.
    спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось energy_aleks; 01.09.2009 в 15:35.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •