Цитата Сообщение от StarWind Посмотреть сообщение
Добрый день,
в симуляторе не отладить и не проверить, а сам прибор приедет недельки через 2. Вопрос в том, как сделать "сброс" сообщения на экране? К примеру:
1. произошло событие и на экране отобразилось сообщение (тут вроде понятно как сделать)
2. пользователь нажимает на кнопку "Ок". Происходит возврат экрана на какой-то (это понятно как сделать) и в программе сбрасывается переменная в "0". (тут не понятно)

Подскажите пожалуйста?
Закладываете, например, переход на другой экран по изменению значения переменной. на экране вы изменяете состояние с авария на, опять же, например, сброс аварии, при этом, скажем переменная изменила свое значение с 1 на 0 и
осуществился переход на другой экран. изменения значения переменной можно подавать на блок sel, который будет выбирать из 2 значений то, которое требуется. В вашем случае придется несколько "поиграть" с вспомогательными переменными.