на нашем предприятии, в котлах с неавтоматизированными горелками, соотношение газ-воздух, регулируется с помощью р-25, режимная карта(соотношение газ-воздух) корректируется раз в 3 года, проводится анализ горения (% содержание со , кислорода, метана в уходящих газах), на разных нагрузках , а мы уже настраиваем коэффициенты под задающий график, на р25 подключено два датчика (воздух и газ) прямого регулятора который бы мог выдержать эту наклонную, насколько я знаю в овене нет, так что выход плк, или 2 регулятора на каждый параметр и с верхнего уровня управлять их заданиемю