Цитата Сообщение от distren Посмотреть сообщение
Протокол Modbus RTU. Настройки стандартные, ничего не меняли. Скорость 115200.
OPC сервером Lectus смотрели.Кстати, при опросе тоже интересные вещи были.
Lectus рабочий.jpg При такой структуре опрос идет корректно (опрашиваются первые три аналоговых входа)

Если опрашивать 2 датчика подряд, данные то корявые, то нормальные.Если через один, то все нормально.
Lectus кривой.jpg

Если добавить третий датчик для опроса то связь теряется вообще.Период опроса 1 сек у всех. Если время опроса изменить каждой переменной, тогда связь попеременно пропадает-проявляется.
Lectus кривой2.jpg

Скорости меняли.Ситуацию не изменило.
В ТРМ232М нет выбора протокола, похоже , что он автоматически определяется. Ну, по крайней мере, в инструкции нет описания изменения протокола передачи.
ТРМ232М не поддерживает групповой опрос данных.

По поводу связи СПК и ТРМ - можете, пожалуйста, приложить архив проекта на СПК: Файл -> Архив проекта -> Сохранить/отправить архив. Я посмотрю и дам рекомендации по наладке связи.

Еще вопрос - не пробовали настроить опрос через встроенный компонент Modbus?