Цитата Сообщение от StarWind Посмотреть сообщение
Добрый день,

А теперь вопрос, как мне с компьютера (с самого верхнего уровня) получить доступ к регистрам вентиляционной установки, т.е. на самый нижний уровень. Пока в голову приходит только считывать при помощи ПР200 регистры с ПВУ и отдавать их компьютеру. Но по мойму это какое-то кривое решение? Может быть есть возможность сквозного обращения с верхнего уровня на самый нижний?
Можно организовать сеть. Если можно считать с помощью ПР200 то можно и считать с через преобразователь RS-485 - USB и модбас сервер напрямую при
этом ПР-200 Slave и ПВУ Slave каждый со своим адресом . Если необходимо чтобы ПР200 управлял ПВУ можно параметры от ПР200 перебрасывать в ПВУ через
компьютер (через модбас сервер) , на при этом система будет работать только при включенном компьютере. Если это не устраивает то только перебрасывать
через ПР200 и система будет управляться как с ПР200 так и с помощью компьютера (через модбас сервер (например Мастер Скадой)).