А зачем у Вас эта конструкция???
Спад напряжения примерно на 20% за секунду.PNG
Я так понимаю при изменении уставки напряжения(с изменением единиц вольт и более), например в следующем шаге, причём не важно в какую сторону(в сторону уменьшения или увеличения), произойдёт падение напряжения на выходе примерно на 20% за одну секунду?!
Это у Вас технология такая или чё не так пошло?
Насчёт макроса ПЗУ это мой косяк, видать нечаянно залез в макрос и что-то потрогал, у меня хоть константы подписаны(пронумерованы), помню у некоторых бывают и вовсе не пронумерованы, просто идут по порядку и я показывал "AI", что достаточно пошевелить константу, что бы всё сбилось, хорошо что вспомнил, мне кажется тут и овен мог помочь с их перемещением в списке свойств макроса! Короче, можете назначить уставку понятную для каждого шага, например соответствующую номеру шага и проверить соответствие номера константы номеру шага или под себя макрос переделайте, уменьшить можно в два раза, если занять себя нечем, я бы ограничился проверкой! Проверять можно(лучше) на последних двух цифрах(разрядах), которые не используются в программе.





Вот подсказали - буду думать. Пока ничего не понял - дойду, созрею...