Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Несколько не так. По алгоритму заложено сработка от точности индикации. Если у Вас 1 знак после запятой и судя по описанию работа в режиме холодильника. То включится при 78,5 о отключится при 78,4.
А про погрешность в данном случае вообще забудьте. Она тут ни причём.
С уважением.
спасибо , чего я хотел и узнать , отработка точности индикации . Мне именно и нужно для моего проекта , что бы была стабильная реакция в 1 знак после запятой ., погрешность для меня не важна . Спасибо