С панели, включение -выключение пускателя двигателя, чтобы сам не запустился при пропадании подаче питания,
С панели, включение -выключение пускателя двигателя, чтобы сам не запустился при пропадании подаче питания,
Тогда необходимо сделать следующее:
1. Подключить модуль к PLC-порту
2. Присвоить биту PFW36.2 значение ВКЛ (например, через функциональную область, тип запуска - После включение панели). Бит меняет функцию записи Modbus для элементов визуализации - с 0x06 на 0x10 (модулю нужна как раз 0x10).
3. Добавить на экран элемент Переключатель с индикацией, указать в нем PLC-порт, адрес модуля и регистр 4x50.0 (для первого выхода).
4. Добавить на экран элемент Переключатель с индикацией, указать в нем PLC-порт, адрес модуля и регистр 4x50.1 (для второго выхода).
... и т.д.
Соответственно, надо будет убрать из проекта всю часть, связанную с макросом.
В этом случае изменение выходов модуля будет происходить только по нажатию на элемент - и после перезагрузки любого из устройств выход будет разомкнут.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите, пожалуйста, почему при подключении HMI ASCII master-ом я не могу значения в элементах (кнопках/переключателях) вплоть до каждого бита регистра. Нет возможности выбрать "4x", только "0x" и "1x" ?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Выложены новые видеоуроки по СП3хх.
Данный блок видео посвящен работе с продвинутыми элементами - трендами, таблицами, архивами:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28054
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Пытаюсь включить Эмуляцию Online на своем ПК Конфигуратор СП300 выбаёт ошибку и закрывается. Подключение через ТCP .
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Нет "C:\Program Files (x86)\Owen\Config_SP310_main\SP300.exe"
Отправьте проект на support@owen.ru, пожалуйста.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk