Цитата Сообщение от Deuce Посмотреть сообщение
Доброго всем времени. Помогите подключить термопару ДТС014-50М. Пробовал играться с выбором датчиков, не помогло. Может по схеме не правильно подключаю, может не туда захожу, но не появляется возможность выбора типа подключения 2х, 3х или 4х проводной. Показывает температуру +10 +22 но не реагирует на изменения. Так же, задам глупый вопрос: можно ли удленить кабель датчика проводом ШВВП 0,75мм2
Здравствуйте! Вы подключаете датчик с трехпроводным выводом, должны быть задействованы клеммы 11, 12 и 13 для подключения датчика, и еще необходимо повесить перемычку между клеммами 13 и 14.