Sel ПР200 разборной прибор, откройте и ищите аналоги. Там какие-то Omron стоят вроде.
Sel ПР200 разборной прибор, откройте и ищите аналоги. Там какие-то Omron стоят вроде.
G5NB-1A-E если точно.
Маленькая и большая - это безразмерные величины.залипает реле от маленькой нагрузки
Нагрузка характеризуется потребляемым током,
характером нагрузки - индуктивная, активная, емкостная.
У некоторых нагрузок имеется значительный пусковой ток - у ламп накаливания в 14 раз.
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 06.03.2018 в 11:36.
Работа ПР200 после автозапуска при загрузке программы отличается от работы просто при его включении в части обмена по RS. Что-то там не инициализируется в обмене по RS-485. Приходится после загрузки передергивать питание чтобы нормально работало.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Сегодня в лаборатории обновил прошивку на 2.10 в ПР200 -это у тебя в новой прошивки происходит (раньше это происходило)??? Эффект пропадания индикации не наблюдаю . А со старой лаборанты и Я наблюдал .
Программа время цикла 15 мс. Похоже вопрос будет исчерпан по поводу пропадания индикации.