Тема: СП307 - Modbus ASCII - ПЧ Elhart

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,811

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maestro777 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Хотел добавить кнопку на панели оператора ОВЕН СП307 для включения (Пуска) преобразователя частоты ELHART [удалено]
    Подсоединил соответствующие RS+ и RS- на ПЧ и на порту Панели СП307 Download 4 и 7 пин соответственно. Провод прозвонил и укоротил до 30 см.
    Протокол сконфигурировал на 38400 ASCII 8 N 1, на обоих агрегатах. Адрес ПЧ дал 1 (пробовал и 2).
    Пытаюсь записать в регистр h2000 значение 2, для пуска. Но на панели выскакивает окошко с попыткой соединиться Download порт 1 адрес (или 2 соответственно при смене).

    Конкретно этот ПЧ работал по Modbus с ПЛК Delta SS2, нормально воспринимал команду 16#0002 в регистр 16#2000 по адресу узла 1. А от панели не получается.
    Я попробовал указать в кнопке адрес 4x8192. (подумав что 2000 в 16ричном это 8192 в 10чной системе). Но результат не изменился.

    Скажите пожалуйста кто-нибудь эти два агрегата сдруживал, расскажите как. Ну или в чем я ошибаюсь. Скорей всего корректный регистр 4x8192.
    Добрый день.
    Руководство на ПЧ выложите, пожалуйста.

    Если есть возможность - попробуйте установить протокол Modbus RTU и повторить эксперимент.

    И выложите проект для панели.

  2. #2

    По умолчанию

    В RTU попробовал, тоже не получилось.
    По ссылке руководство на ПЧ ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/r...RT_RE_5872.pdf больше ничего нет.

    ПЛК Delta с этой же панелью подружились прекрасно. D0 - регистр 4x4096. (табличка в мануале дельты есть по соотнесению регистров). Только ПЛК я подсоединил на PLC порт Сенсорной панели СП307.
    Я не стал ПЧ и ПЛК на один порт панели сажать. ПЛК на PLC порт, а ПЧ на Download.
    Последний раз редактировалось Maestro777; 28.02.2018 в 15:46.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,811

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maestro777 Посмотреть сообщение
    В RTU попробовал, тоже не получилось.
    По ссылке руководство на ПЧ ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/r...RT_RE_5872.pdf больше ничего нет.
    Ссылка не работает, прикрепите руководство к вашему сообщению, пожалуйста.
    И приложите проект для панели.

  4. #4

    По умолчанию

    Во вложении.
    Вложения Вложения

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,811

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maestro777 Посмотреть сообщение
    Во вложении.
    В настройках команды Присвоить значение измените тип с DWORD на WORD.

    28-02-2018 15-59-46.jpg

Похожие темы

  1. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  2. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Modbus ASCII МСД-100
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 14:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •