Добрый день. Есть вопросик. На днях написал проект для индукционного парогенератора, где сделал связку ПР 200 со сторонней панелью оператора. Давно обратил внимание на то, что ПР200 в режиме slave не дает создать булевые сетевые переменные. Из-за этого приходиться писать макросы в самой панели, а они в свою очередь притормаживают ее работу (для каждой переменной из ПР200 приходиться писать макрос, преобразующий целочисл. переменную в булевскую). Это в ПР200 навсегда, или будет потом исправлено? Оно не мешает принципиально, просто хочется узнать про это...