Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Юрий, что то не удается мне побороть сброс счетчика... Может по скринам что-то посоветуете?
    Screenshot_3.png
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Верните скорость 115200, интервал между запросами в свойствах слота уменьшите до 2 мс, таймаут ответа в свойствах модуля OL должен быть соизмерим с временем ответа в конфигураторе, установите там тоже 20-25.
    Изображения Изображения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •