Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
Вы неверно его поняли, в модуле как раз есть режим зброса счетчика, это записать туда однократно ноль, для этого в ПР нужна запись по команде, а с экрана элемент который подаст импульс для активации этой команды. У кнопок не появилась еще привязка к переменным программы?

ЗЫ хотя ему это наверное не поможет
Может и не понял, в сообщении написано что записать "0" не проблема, это и есть сброс счетчика, затем вопрос был про запрет писать в этот же регистр, тут не понял для кого запрет? после обнуления количество импульсов будет увеличиваться в регистре если импульсы будут приходить на вход, и это насколько я знаю, запретить мы не можем.