Показано с 1 по 10 из 1123

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А в какой из функции надо выполнять запрос? OnInit, OnClose, OnBeforeReading, OnAfterReading?
    Функцию Query создал, т.к., если выполнять запрос в одной из выше перечисленных функциях сообщается ошибка
    SCRIPT:SendAndReceiveDataByMask : функция доджна быть вызвана в контексте устройства

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от daniel23 Посмотреть сообщение
    А в какой из функции надо выполнять запрос? OnInit, OnClose, OnBeforeReading, OnAfterReading?
    Обычно OnBeforeReading

    Цитата Сообщение от daniel23 Посмотреть сообщение
    SCRIPT:SendAndReceiveDataByMask : функция доджна быть вызвана в контексте устройства
    Правильно. Перенесите этот скрипт в устройство
    Или хотя бы ту часть, которая делает обращение к устройству.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Но ведь в MPS нет возможности записи скрипта в устройство.