  1. #1

    По умолчанию

    Юрий, при изменение очередности передачи байт/регистров меняется отображение содержимого рег. 0x0B00, содержимое рег. 517 так и отображается в непонятном виде.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton A Посмотреть сообщение
    Юрий, при изменение очередности передачи байт/регистров меняется отображение содержимого рег. 0x0B00, содержимое рег. 517 так и отображается в непонятном виде.
    Пришлите проект, а в скаде настройки для обоих переменных одинаковые, возможно порядок другой в самой переменной, какая скада у Вас?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,239

    По умолчанию

    Jman при передачи в сеть надо INT в ПР200 разделить на два регистра, тогда вы получите полный диапазон.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Jman при передачи в сеть надо INT в ПР200 разделить на два регистра, тогда вы получите полный диапазон.
    Спасибо! Побежал пробовать.