Любой ПЛК не очень подходит для хранения архивов априори - это просто как доп опция и не надо рассматривать ее как основную.
Еще раз, архиватором может выступать любой промПК или миниПК, в зависимости от вашего производства в качестве ПК может быть промПК стоимостью 100-120 долларов.
Напряжение питания 12В, архитектура Х86 (гораздо больший выбор Scada систем) так и Raspberry Pi3 и аналоги на ARM процессорах (выбор Scada поменьше, но зато и меньше энергопотребление)... Вот только его надо обеспечить бесперебойным питанием.
Может ли храниться архив за пару дней в ПЛК? - очень скользкий вопрос, в каком виде?, как при такой частоте будет себя чувствовать память ПЛК (насколько быстро вы ее убьете ?) Например на Raspberry постоянная запись на флеш убивает ее месяца за 3-4.
ИМХО - ПЛК тут избыточны вообще и не приспособлены для таких задач. Единственное, уточните по ТЛ как долго он держит архив (объем, вложение) по 104-му протоколу. Но тут вы окажетесь привязаны к их Scada системе. Так как работающих напрямую систем со 104-м протоколом не очень то и много на дороге валяется.
Варианты с миниПК.
1. миниПК + модули ввода, весь опрос и расчет на миниПК
2. миниПК + ПР200, весь расчет времени на ПР200, передача значений в миниПК по ModbusRTU или поверх TCP (если использовать модуль Ethernet от rovki (ПР200 потянет 3-4 станка, позволит оператору посмотреть результаты расчета на экране ПР по каждому станку не бегая к ПК и не подключаясь к Scada системе)
3. миниПК + МСД200 + модули ввода, весь расчет в миниПК (добавляем лишнее звено и еще + потому что опрашивать МСД приется по RS485, хотя есть вариант прицепить МСД к мини ПК и по USB и удаленно считывать CSV файлы, если Овен предоставит возможность читать их сторонними средствами можно этот CSV парсить скриптами Scada системы и получать больше информации)
использовать ПЛК (лично мое мнение) здесь избыточно, дороже как по стоимости оборудования так и по стоимости трудозатрат.
ну и еще стоимость лицензии ОС сюда добавьте, если на миниПК будете вкорячивать Windows, хотя можно для самого архиватора использовать и Linux. В зависимости от Scada системы WEB может крутиться как на миниПК так и на стороннем сервере предприятия.