Еще вопрос. К сожалению, приходится такие вопросы задавать. А могли бы один раз нормальную инструкцию написать.
Итак. В правом нижнем углу показано значение уставки.
В моем случае 40. Меняю через " быстрое" меню значение Тпр на 45, в правом углу также показывает 45.
Текущее значение Тпр=36 градусов. (Немного изменяется с течением времени- апериодически, это нормально)
Левее уставки (40) стрелка вниз.
Что означает стрелка?
Текущее значение ниже уставки?
Или регулятор стремится уменьшить регулируемую величину?
При изменении уставки на 45 текущее значение Тпр увеличивается, но незначительно, примерно до 39 градусов. И так поддерживается регулятором.
Зона нечувствительности db установлена 0,15. Хотелось бы знать, в каких это единицах. В градусах?
И еще вопрос возник. Как преобразуется выходной сигнал регулятора в импульсы управления клапаном?
(По вашей терминологии- трехпозиционным; открывается и закрывается от двух реле.)
Можно ли увидеть аналитическое выражение (формулу, функцию) или описание.
Как выбран период следования импульсов, как вычисляется длительность импульсов. В "букваре" про это ни слова.
Выход регулятора меняется от 0 до 100? Как преобразуется однополярный выход регулятора в двунаправленные команды "открыть" и "закрыть" для клапана?
Почему диапазон изменения дифференциального коэффициента от 0 до 0,3?
Зачем он связан с интегральным коэффициентом (td/ti)?
Ну и основной вопрос: почему прибор не обеспечивает достижение уставки? Возможно, имеются какие-то ограничения или настройки, краевые условия? На экране есть надпись ПРИТОЧ, из чего следует, что прибор регулирует именно температуру приточного воздуха.
Подскажите, куда смотреть!