При составлении технических отчётов в приложения добавляю настройки приборов.
Для моделей без RS485 или без нужного ПО (САУ-У, ТРМ1, KS40, RWG40, KM3, ПД200) просто составляю таблицу в Calc (аналог Exel).
Для имеющих RS485 и некую программу конфигуратор - считываю в ПК и распечатываю.
Так для ТРМ202 есть конфигуратор на страничке прибора
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm202/opisanie
Он позволяет считать и сохранить настройки как в двоичном виде, так и в html.
Одно но - записывать конфигурацию в прибор нужно в некотором порядке (тип датчика, диапазоны, уставки и т.п.), а программа делает это в произвольном порядке (режим "сохранить всё"), что приводит к ошибкам записи некорректных на тот момент параметров. В итоге приходится выполнять запись по одному параметру. Но это всё равно удобнее, чем учить новый "алфавит".




Ответить с цитированием