Показано с 1 по 10 из 29

Тема: MB110-8A в сети MODBUS-RTU

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2015
    Адрес
    Владимирская область
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а попробовать первый адрес заменить на любой из свободных в пределах 247 адресов не пытались?
    Это не решение проблемы, а заметание мусора под ковер. Притом адресацию преобразователей желательно сохранить в виде 1,2...10,11.. и . т .д.
    И нет никакой гарантии, что проблема не повторится при другой конфигурации с другими адресами. Важно понять источник проблемы и решить его.
    Вот сейчас попробовал менять адрес первого частотника. Ставил 6,7,8,9, 20,200, 150. Ни один адрес не работает. Как только отцепляешь МБ-110, так работает по любому адресу. Выходит доступны адреса 2,3,4,5. И может быть еще какие то? Выяснять методом тыка или как? А если повесить на линиию еще пяток МБ-110? Напомню, это протокол MODBUS и в нем нет нужды вводить кратность адресации как для протокола ОВЕН. Нумерация адресов сквозная. Это проблема модуля.
    Последний раз редактировалось AnSm; 09.02.2018 в 14:20.
    Доброго здоровья!

Похожие темы

  1. MB110-6У ModBus ASCII
    от multimorf в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 11:20
  2. MB110-6У ModBus ASCII
    от multimorf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 11:20
  3. MB110 Linux ModBus как начать?
    от multimorf в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 14:29
  4. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •