Это не решение проблемы, а заметание мусора под ковер. Притом адресацию преобразователей желательно сохранить в виде 1,2...10,11.. и . т .д.
И нет никакой гарантии, что проблема не повторится при другой конфигурации с другими адресами. Важно понять источник проблемы и решить его.
Вот сейчас попробовал менять адрес первого частотника. Ставил 6,7,8,9, 20,200, 150. Ни один адрес не работает. Как только отцепляешь МБ-110, так работает по любому адресу. Выходит доступны адреса 2,3,4,5. И может быть еще какие то? Выяснять методом тыка или как? А если повесить на линиию еще пяток МБ-110? Напомню, это протокол MODBUS и в нем нет нужды вводить кратность адресации как для протокола ОВЕН. Нумерация адресов сквозная. Это проблема модуля.