ПЛК-323.ТЛ был выпущен первым, его можно было использовать только в техническом учете, что бы была возможность вести коммерческий учет, мы получили на ПЛК сертификат, но пришлось изменить название, так получился "КСОД".
для считывания профиля мощности не требуется много времени, а вот опрос счетчика электроэнергии, при добавлении всех каналов счетчика, может занимать около 2-4 секунд, поэтому следует увеличить таймауты для всех протоколов. Не рекомендуется при получении оперативных параметров с высокой частотой опроса «вешать» разно протокольные приборы на один луч.





Ответить с цитированием