Показано с 1 по 10 из 5305

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Юрий, какая нагрузочная способность в милиамперах источника питания 24 в в ПР200-220.2.4 ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Юрий, какая нагрузочная способность в милиамперах источника питания 24 в в ПР200-220.2.4 ?
    Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более - 100
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более - 100
    100 ма это номинальное или максимальное значение?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    100 ма это номинальное или максимальное значение?
    100 мА - максимальное значение. При превышении этого тока начнет срабатывать защита от перегрузки, напряжение встроенного источника будет понижаться вплоть до отключения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ