На следующей недели смогу посмотреть версию прошивки.
К сожалению, чтобы понизить версию до Codesys 3.5 sp5 patch5 нужно перерисовать всю визуализацию. Пока делать этого не буду, т.к. вчера заказчик сказал, что кнопки утром были не зависшие. Подожду еще недельку, если кнопки перестали зависать, то все ок.
Есть еще пару проблем:
1) Иногда зависала панель, из-за того, что для визуализации был включен вочтдог. Стоит его вообще включать для визуализации? И как правильно обрабатывать такого рода зависания?
2) Были ошибки связи по Модбасу (таймаут ответа) с программируемыми реле ПР200-220.4.2 (2шт.) раз в 5 секунд при скорости 9600. Стоило поднять скорость до 38400, и ошибки снизились до раз в 2мин. Причем с другими устройствами (Siemens CM 1241 и МВ110-8А) на этой же шине – ошибок связи не было. Длина всей линии не более 5 метров. Прошивка на ПР200 последняя. Связь осуществляется через первый COM-порт (RS232) СПК207, далее на преобразователь RS-232 в RS-485 (AС3-М-220). Можете проверить, правильно ли я настроил связь в СПК207?