  1. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Посмотрел мельком проект все нормально, за исключением следующего, вы передаете данные 4х50 из функциональной области какой функцией? и какая функция должна быть по инструкции на модуль? создайте копировать группу регистров, но копируйте один регистр должно помочь, наступал на эти грабли только давно, думаю что сейчас там тоже не чего не изменилось с тех пор.
    спасибо, попробую. что касается функции 04, то она должна и читать, и записывать регистры, вроде как. 03 - чтение, 04 - чтение/запись. хотя где-то применяется функция 16 для записи. вообще, пробовал по-разному - записывал отдельный бит через кнопку функцией 1 в регистр 0 например, записывал значение 65535 через панель в битовую маску. бесполезно. ни один из выходов так и не включался
    Последний раз редактировалось Evlord; 28.01.2018 в 15:03.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •