  1. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Просто программа выдала подсказку что данная операция не может быть выполнена за один цикл, наступает зацикливание, противоречие. Поэтому предлагает ввести задержку исполнения на 1 цикл. Визуально Вы это всё равно не заметите.
    ОЛ так прореагировал не на линию связи, а на линию задержки. Воспроизвести ошибку повторно увы не удалось.

    А В картинке ниже уже линии связи без задержки. Задержку реализовал как запись значения в переменную и считывание из нее же в следующем цикле.
    Так делать некорректно ?
    V.jpg

    Логика схемы может не соответствовать ТЗ, интересно в чем моя формальная ошибка ?