Внутри шкафа витая пара от ETHERNET кабеля...потому как устройства ввода-вывода на одной DIN рейке и близко друг к другу. Далее к клеммам на которые подключается витая пара кабеля PROFIBUS, которая применяется для связи устройств Step 7 у нас же, к ТРМ202 смонтированный по месту измерения. Резистор как и положено есть - 240 Ом выбрано (не столь много два по 120 ом - испытано на множестве проектов)... только ведь скорость всего навсего 9600. Настройка сети (чётность и т.п.) идентична на всех элементах шины. Как ранее сказано: исключение из схемы ТРМ202 устранило проблему... только появились лишние циклы ожидания(предназначенные для обмена с ТРМ202), потому как проект не менялся. Длина линии кабеля PROFIBUS 14 метров (по стене 6+8м).