Без имени.png
Так надо соединять???
Без имени.png
Так надо соединять???
Скажем так, в некоторых случаях, например когда объединены общие клеммы низковольтных цепей - это не возможно. Поэтому или через резистор, как указано выше, или через разветвитель токовых цепей.
Примерно так.
Проосто изучите базовый курс теории электрических цепей.
Автоматическое управление линии отдушки.JPG
С базовым курсом знаком, с приводами в параллель не связывался, да и с ПР200 недавно познакомился.
Приводами в основном по дискретным входам управлял.
Теперь ради спортивного интереса хочу скоростью управлять по аналоговому входу.
На картинке схема будет работать с приводами
Автоматическое управление линии отдушки.JPG
Последний раз редактировалось majevgenij; 05.01.2018 в 17:35.
Если и объединять плюсы встроенных БП ПЧ, на случай выключения одного из них, то через развязывающие диоды, наверно проще напряжение взять от ПР200 или БП, питающего ПР200!
И ещё, правда это множество раз уже обсуждалось, на многих ПЧ имеется не только аналоговый вход, но и аналоговый выход, короче, можно продублировать сигнал со входа на выход и подать на второй ПЧ!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2018 в 21:53.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Здравствуйте! Тут начал разбираться с анал.выходом по напряжению - читать руководство. Там сказано, что применяется внешний источник питания , но есть и встроенный. ...и приведён рисунок Анал вых.jpg
Я встал в ступор, уж простите меня, этот рисунок со встроенным ист.питания или внешним? Поначалу думал, что со встроенным, но меня смущают стрелочки Uн.
Теперь не пойму правильно ли я спланировал схему подключения к ПЧастоты..
Анал вых2.jpg
Выходной каскад полностью изолирован от внутренней схемы ПР. А стрелочки означают, что снаружи ПР нужно подать напряжение 24В.
И неважно, какой источник питания Вы будете использовать.
Захват-1.png
Например, если ПР с питанием 220В, то можно использовать клеммы 13(+24) и 14(-24). А если ПР с питанием 24В, то использовать тот же источник питания, который питает само ПР - клеммы 1(-24) и 2(+24)
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо, за ответ. Про внешний источник питания понятно, ну а про внутренний - какая схема то? Такая?
Анал вых2.jpg
Последний раз редактировалось petera; 20.01.2018 в 13:14.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg