Показано с 1 по 10 из 20

Тема: плк100 к.l + бкм1

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    а можно не изобретать велосипед и купить плк100р и мву8
    это, наверное, тоже вариант, но возможно ли осуществить одновременно два режима работы вэ мву8 - непосредственное управление через сеть Rs-485 и интеллектуальное управление исполнительными механизмами? для справки - в реализуемом мной проекте 6 выходов плк100-K используются для управления исполнительными механизмами по пид закону, а также предусматрено ручное управление ВЭ посредством панели оператора, работающей в режиме мастера.

  2. #2

    Thumbs up

    одновременное использование выходов мву8 невозможно - либо вы напрямую управляете выходами мву8 (наш выбор ), либо отдаете управление в руки мву8, при этом конфигурируя его и не участвуя контроллером в процессе регулирования.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
    это, наверное, тоже вариант, но возможно ли осуществить одновременно два режима работы вэ мву8 - непосредственное управление через сеть Rs-485 и интеллектуальное управление исполнительными механизмами? для справки - в реализуемом мной проекте 6 выходов плк100-K используются для управления исполнительными механизмами по пид закону, а также предусматрено ручное управление ВЭ посредством панели оператора, работающей в режиме мастера.
    Ручной/авто режим - и нет проблем.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Куц Посмотреть сообщение
    Ручной/авто режим - и нет проблем.
    Василий, что конкретно вы имеете в виду. Сейчас я подключил в ПЛК100 функциональные блоки ПИД регулятора к выходам ПЛК100 и контролирую работу этих блоков через Modbus переменную, например: 0 - закрыто в ручном режиме, 1 - автомат (работает функциональный блок пид-регулятора), 2 - открыто в ручном режиме. Пока все работает без сбоев. Или можно сделать проще/надежнее?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •