Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы на вопросы, теперь понятна причина.

У вас на одном интерфейсе СПК107 - Мастер. Пока вы так работаете - всё в порядке.
Потом вы подключаете ПМ210 и в сети появляется второй Мастер - это OwenCloud. Именно это и нарушает обмен.

ПМ210 сам по себе не является мастером, по сути это прозрачный канал между OwenCloud и устройствами.
Поменять протокол в OwenCloud можно. Готовые шаблоны работаю по протоколу ОВЕН, а "Произвольное устройство Modbus" по Modbus RTU/ASCII.

Как вам восстановить обмен:
На СПК107 два интерфейса RS-485. Подключите на один интерфейс модуль МВ110-8А, а на другой RS-485 подключите ПМ210.
Спасибо за помощь, но проблема не решилась.
Что сделано: СПК как мастер работает с МВ110 на первом интерфейсе и нормально читает показания по Modbus, а на второй кабелем подключил ПМ без добавления каких-либо устройств на этот порт в Codesys (типа Slave modbus) в проге для СПК. Оба интерфейса в конфиге СПК установлены как RS-485. В облаке для ПМ ставил протоколы: Modbus RTU, ASCII, ОВЕН. Ни один не срабатывает - "Ошибка: 255".

Вопрос: если СПК может на втором интерфейсе работать как слейв, то можно ли ПМ210-мастера настроить на опрос какой-либо переменной из памяти СПК, а не МВ110 как я пытаюсь? Возможно, Вы это и имели в виду в ответе?