Цитата Сообщение от philip.yef Посмотреть сообщение
1. СПК в режиме мастера (в Codesys к нему добавлены Modbus Slaves МУ и МВ)
2. ПМ подключаю к линии, или подаю питание со вставленной симкой, или вставляю симку во включенный ПМ и делаю reset - во всех случаях нарушается обмен
3. Кажется, 2 мастера работать не должны. Является ли ПМ мастером? Можно ли изменить протокол ПМу?
Спасибо за ответы на вопросы, теперь понятна причина.

У вас на одном интерфейсе СПК107 - Мастер. Пока вы так работаете - всё в порядке.
Потом вы подключаете ПМ210 и в сети появляется второй Мастер - это OwenCloud. Именно это и нарушает обмен.

ПМ210 сам по себе не является мастером, по сути это прозрачный канал между OwenCloud и устройствами.
Поменять протокол в OwenCloud можно. Готовые шаблоны работаю по протоколу ОВЕН, а "Произвольное устройство Modbus" по Modbus RTU/ASCII.

Как вам восстановить обмен:
На СПК107 два интерфейса RS-485. Подключите на один интерфейс модуль МВ110-8А, а на другой RS-485 подключите ПМ210.