Спасибо за ответы на вопросы, теперь понятна причина.
У вас на одном интерфейсе СПК107 - Мастер. Пока вы так работаете - всё в порядке.
Потом вы подключаете ПМ210 и в сети появляется второй Мастер - это OwenCloud. Именно это и нарушает обмен.
ПМ210 сам по себе не является мастером, по сути это прозрачный канал между OwenCloud и устройствами.
Поменять протокол в OwenCloud можно. Готовые шаблоны работаю по протоколу ОВЕН, а "Произвольное устройство Modbus" по Modbus RTU/ASCII.
Как вам восстановить обмен:
На СПК107 два интерфейса RS-485. Подключите на один интерфейс модуль МВ110-8А, а на другой RS-485 подключите ПМ210.