Честно говоря, никогда реестр не чистил, в одной папке установлены все версии OL начиная с 1.8.62 все работает, недавно перенес все папки с версиями с другого компьютера простым копированием с W7 на W10 все как работало так и работает. Если возникают проблемы скорее всего это связано с другими условиями. Что касается отсутствующего раздела RS-485.Слот1, тут все в принципе корректно, когда вы создаете по умолчанию проект, там присутствует слейв в виде адресов ПР200, после изменения работы слота на мастер в нем по умолчанию нет устройств, соответственно нет и доступных переменных с адресами, поэтому нет и вкладки, после добавления устройства для опроса мастером, появится вкладка.