Расчет точки росы. Температура 0..60 градусов Цельсия , пишут что дальше большАя погрешность. Влажность 1..100%
Расчет точки росы. Температура 0..60 градусов Цельсия , пишут что дальше большАя погрешность. Влажность 1..100%
У меня есть макрос, вычисляющий давление насыщенного водяного пара по температуре.
https://github.com/anthrwpos1/macros.../WBP%5B%5D.tpl
Для вычисления влажности (относительной, абсолютной, дефицита пара) кроме него ничего и не нужно.
Если хотите, сделаю и обратный макрос. Тогда вы сможете еще и точку росы из влажности вычислять и другие обратные преобразования.
Макрос работает по формуле вот от сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...BE%D0%B4%D1%8B
пункт кривая насыщения водяного пара.
PS если будете считать влажность по показаниям двух термометров, не забудьте про коэффициент транспирации. Влаждый градусник показывает вовсе не точку росы, а некую температуру линейно зависящую от точки росы и температуры воздуха с постоянным коэффициентом, требующем подбора в процессе калибровки.
Последний раз редактировалось anthrwpos; 16.12.2017 в 08:49.
- ά ν θ ρ ω π ο ς -
Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros