Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
Можно, но есть одно НО. В вычислении используется натуральный логарифм,и он не реализован в owen logic. Его можно вычислить разложением в ряд Тейлора, но для точности нужно раскладывать на большое количество членов ряда. Сейчас попробовал на десять - получается существенная погрешность вычисления ln(x) при малых значениях x. При влажности 10-20% будет врать. Попробую добавить еще десять, лишь бы процессор пр200 вывез.
В макросе из онлайн базы Аналоговые преробразования->NTC внутри есть логарифм.