Доброе утро Надежда. Спасибо за ответ. Обрисовываю ситуацию подробнее. Замыкаю 10-11 вход перемычкой. Должен показывать "температуру холодного спая, например 25 ", а ТРМ пишет Err-5. Причем в независимости от типа выбранной термопары. Второй этап - программируем ТРМ на работу от источника напряжения U-50 (клемы 10-11 попрежнему замкнуты) показывает 50. При подаче на клемы 9-10 напряжения от калибратора в диапазоне -50 до +50 мВ показания не меняются. Выставляем режим работы ТРМ r_426 (ТСМ-50), замыкаем клемы 9-10, на клемы 10-11 вешаем резистор 50 Ом и наблюдаем показания 2,4 градуса.