Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
В ПР110 нет энергонезависимой памяти, Вам надо ПР114 или ПР200! Либо где ещё хранить(дублировать) эти переменные, а после восстановления питания как-то "подтягивать", например как здесь в постах #22, 25 и 26: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27739&page=3, переменная не энергонезависимая редактируется с экрана и пишется в энергонезависимую память, при переходе к нужной ячейки памяти "подтягивается" из энергонезависимой памяти в переменную для редактирования:

Подтягивается.PNG
Пока сделаю так - в ПР110 будет 8 переменных, которые по сети RS485 постоянно опрашиваются Мастер ОПС сервером - если они не равны нужному значению(произошёл сбой по питанию ПР и они обнулились) ОПС сервер сам, автоматом это исправит на нужное значение. Сам ОПС сервер считывает и записывает уставки времени из/в тхт файлика(по другому я просто не знаю как сохранять значения при выключении ОПС). Если сбой по питанию произошёл при выключенном OPC, регистры уставок в ПР станут равны нулю - тогда будет выполняется аварийная программа, жестко привязанная к интервалам времени. После включения OPC всё вернётся на круги своя!
Учитывая что скада и OPC включены практически всегда(сервер с бесперебойником выключается раз в год на пару часов для ТО), а питание ПР110 пропадает раз в месяц, на пару минут - я думаю до лета должно отработать без сбоев, а там купят ПР114.! Ну а если порвётся линия RS485 - прибор будет работать на последних значения до выключения, а потом на аварийных уставах.