Пока сделаю так - в ПР110 будет 8 переменных, которые по сети RS485 постоянно опрашиваются Мастер ОПС сервером - если они не равны нужному значению(произошёл сбой по питанию ПР и они обнулились) ОПС сервер сам, автоматом это исправит на нужное значение. Сам ОПС сервер считывает и записывает уставки времени из/в тхт файлика(по другому я просто не знаю как сохранять значения при выключении ОПС). Если сбой по питанию произошёл при выключенном OPC, регистры уставок в ПР станут равны нулю - тогда будет выполняется аварийная программа, жестко привязанная к интервалам времени. После включения OPC всё вернётся на круги своя!
Учитывая что скада и OPC включены практически всегда(сервер с бесперебойником выключается раз в год на пару часов для ТО), а питание ПР110 пропадает раз в месяц, на пару минут - я думаю до лета должно отработать без сбоев, а там купят ПР114.! Ну а если порвётся линия RS485 - прибор будет работать на последних значения до выключения, а потом на аварийных уставах.