Цитата Сообщение от za9c Посмотреть сообщение
Подскажите пож-та ПР110-24.12Д.8Р-Ч может ли он переменные, переданные по сети RS485 сохранять в энергонезависимой памяти(во время работы)! Т.е. Задал допустим какую нибудь переменную по сети RS485 и после выключения питания она осталась в проекте! Если можно - с минимальным примером.
В ПР110 нет энергонезависимой памяти, Вам надо ПР114 или ПР200! Либо где ещё хранить(дублировать) эти переменные, а после восстановления питания как-то "подтягивать", например как здесь в постах #22, 25 и 26: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27739&page=3, переменная не энергонезависимая редактируется с экрана и пишется в энергонезависимую память, при переходе к нужной ячейки памяти "подтягивается" из энергонезависимой памяти в переменную для редактирования:

Подтягивается.PNG