Александр.
Если сми будет только собрать информацию с модулей и передавать ее в SCADA, то это рабочий вариант.
Обнулять счетчики вы тоже сможете.
Но внимательно почитайте РЭ. Там указано ограничение на количество отображаемых параметров (всего 4) и на количество редактируемых (всего 16).
Таким образом вы сможете обнулять счетчики всего одного МВ110-16Д(ДН).





Ответить с цитированием