Я подключал такие счётчики к ВТЭ-1, тоже одни считали правильно, другие нет, когда разобрался, то оказалось, что на неправильно считающих вычислителях тёмный и светлый провод были поменяны местами. Монтажники не парились делать все подключения одинаковыми.
Спасибо за информацию. Вы помните по подключению как должно быть правильно? Какой провод в расходомере нужно подключить к клемме "+ 24В"? Спасибо.
Если контакты геркона зашунтированы диодом, как писал Василий Кашуба, то при неправильном подключении возникло бы КЗ.
Я уже об этом писал, но по-моему не КЗ, а сигнал будет постоянно присутствовать на входе ПР!